1. Вопрос был: "Вот стало интересно, сталкивался ли кто-нибудь с проблемой интеграции оборудования в системы мониторинга, которые по масштабам находятся "выше" чем обычные скады?"
Системы мониторинга, на основе SNMP не являются вышестоящим уровнем. У нас на узле связи, с пяток систем мониторинга на основе SNMP, они не дружат между собой, просто средств конфигурирования таких не имеют, так как заточены под свои железки. Поэтому свои системы и заводил через SNMP=>OPC=>SCADA, чтобы не "размазывать" диагностику по этим системам.
2. "Основной проблемой является использование необычных протоколов. Если в привычных сетях данные ходят по сетям LonWorks, BACnet, Mosbus и прочих, то в таких больших системах сбор данных идёт по Ethernet'у с использованием в частности SNMP.
Возникает вопрос: как собственно осуществить переход? У сименса например я вообще не нашёл таких возможностей. У таса есть 731 ксента, но она может передавать только фиксированные сообщения, навроде аварийных. Аналоговые величины передавать не получается."
SNMP для этого не подходит, он для других задач. С Вашим мнением ggg__ggg: "WEB, ODBC как-то более подходят для этих задач (ИМХО, конечно)." полностью согласен. Именно так и происходит.
По Сименсу:
1) на данный момент предлагется ПО "Simatic IT" как MES-система. Обмен данными с SCADA - ODBC, OPCHDA, OPCA&E.
2) Поддержка SNMP SimaticNet нужна для мониторинга сетевых устройств Industrial Ethernet, Profinet. К контроллерам S7200/300/400 никого отношения не имеет, там свои "причендалы".
Кроме Сименса, насколько известно мне, MES приложения имеются в ТрейсМоуд 6, в решениях от General Electrics и еще много всяких...
"Ну а где SCADA, там база данных. Формируем в ней необходимые данные, а далее - по откатанным схемам." - ага